Имеется корректируемый проект сетей ливнево-производственной  канализации полигона отходов нефтянки. Проект делал другой специалист,  но теперь приходится въезжать мне. Схема водоотведения  примерно такая-с площадок стоки самотеком собираются  в дренажные емкости. Общий объем дренажных емкостей примерно 150 кубов.  Из этих дренажных емкостей в аналогом режиме стоки подаются на очистные. Суммарный объем стоков с площадок равен 570 кубов в сутки. Если принять что ливень в сутки один и его продолжительность не более 20 минут, то и в час получается ровно такая же цифра. Но смотрю порочный лист на очистные - и там вижу производительность  в 10 кубов в час. И это при том, что перед очистными никакого усреднителя  не предусмотрено.  То что роль усреднителя могут играть вышеупомянутые дренажные емкости я сильно  сомневаюсь из- за их общей емкости в 150 кубов. Вопрос, как такое может быть и как разрулить эту ситуацию? Идет Корректировка по замечаниям от экспертизы заказчика.  Проблема состоит в том, что ГГЭ пройдена и вписать усреднтиель на план  может быть проблематично (предполагаю его большие размеры). На всякий случай-стоки чистятся до концентраций для водоемов первой категории. 
 


 
  нет большого труда накидать 3 варианта и сравнить по объемам работ и габаритам.
 нет большого труда накидать 3 варианта и сравнить по объемам работ и габаритам. 
 
  Нормально так завернул. Вроде бы слова все знакомые, а суть не вся в голову зашла.
  Нормально так завернул. Вроде бы слова все знакомые, а суть не вся в голову зашла.